chenlinfeng88 发表于 2014-5-27 09:37 这还真是无解的问题: v+ @! c- H7 `! k2 S) x 要么用三眼的220V插座,PCB的地用个1000PF电容跟大地连上/ E* h! f" D$ x: Y: U7 b) p 要么就想办法别让PCB的地被碰到 |
littlepig 发表于 2014-5-27 09:46 赞,确实有金属端口通过磁珠接GND的做法 |
chenlinfeng88 发表于 2014-5-27 09:37 那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通过一个磁珠连接,你可以试试 |
seawolf1939 发表于 2014-5-27 09:28, B5 ~5 x- K* t$ p0 X 这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。 |
| 把示波器电源的大地脚给剪了 |
| 顶一个 |
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 16:28 顶一个,坐等高手 |
fallen 发表于 2014-5-26 16:16 用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右的交流电。! l& T* A3 b3 y* ^0 R6 ^* Y Q 不稳定是,人体拿金属敲击产品的GND,可能会导致YPBPR显示黑屏。 |
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 13:46 学习了,多谢!8 _& f: w) o/ t6 g 但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测量两者之间? 你说的产品的地的抗干扰能力比较弱,表现是什么?电流噪音? |
fallen 发表于 2014-5-26 11:34 将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试的时候夹在板子上,则整个板子通过示波器接地,影响测试结果。& z5 _7 t& O: ~6 ]& @1 h4 @ 产品接地是为了防止人触电,但是,如果不接地,产品的地和大地之间有120V的交流压差,产品的地抗干扰能力比较弱。 |
| 请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止漏电流。 |