交流输入需要考虑并联均流吗?

查看数: 384 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-12-20 16:03

正文摘要:

如上图所示,由于单线16A限制,交流用一根线功率不够,现在用两根线并联,连接到端子排上,然后从端子排上再分四路给四个开关电源供电,在这种方式下,需要考虑输入端交流的均流问题吗? 4 Y1 [, w5 }( C/ p1 S ...

回复

unfaithful2021 发表于 2022-12-20 17:07
原理可参考多股电源线。
purpose_857 发表于 2022-12-20 17:01
不需要。并联总电流等于各支路电流之和。
elephant_ 发表于 2022-12-20 16:44
如果你那两根线是从同一交流电源(例如同一配电盘的某一相线)引出,且两根线接近等长(没有绕来绕去),那么不必考虑均流,否则就不能这样联接。