| 建议换成双绞屏蔽线。你这个传输距离实在是太长了,不能保证除了变频器造成的直接干扰后续就没有其它的干扰源存在了哦。 |
Sleep_xz 发表于 2022-12-15 09:55 接线上也可以加磁环 |
| 看看板子地线的处理 |
| 传感器的测量线双绞一下试试! |
| 信号地接大地试试 |
| 使用LM35吧,最高测量到180摄氏度。 |
I_believe 发表于 2022-12-13 13:15+ b) d: f7 ~! a% U" y; q -20度到120度 精度1度: d# U# C1 q5 ? |
| 加电容滤波不行吗?电解电容,容量大一些。 |
| 传输线套磁环,其它的话可以对运放VDD GND 加磁珠,但可能没效果, |