正文摘要:

( B# p3 B( U; N, @上图是利用电桥来测量温度,所用热电阻是CU100,三线制。不管是长线还是短线都没有什么问题。但是在现场应用中,出现了干扰。现场是电机线和传感器并行长距离(20米以上)走线,电机是由变 ...

回复

billjet 发表于 2022-12-19 13:26
建议换成双绞屏蔽线。你这个传输距离实在是太长了,不能保证除了变频器造成的直接干扰后续就没有其它的干扰源存在了哦。
521li 发表于 2022-12-16 10:59
Sleep_xz 发表于 2022-12-15 09:55
8 Q! l4 f0 Z' A: y' C9 G干扰一般来自电源和地

2 z& g- l* o: Q! n$ w& V接线上也可以加磁环
/ h) o6 O. c( d2 m7 x1 c
Sleep_xz 发表于 2022-12-15 09:55
干扰一般来自电源和地

点评

接线上也可以加磁环  详情 回复 发表于 2022-12-16 10:59
Sleep_xz 发表于 2022-12-15 09:54
看看板子地线的处理
niuth 发表于 2022-12-13 15:42
传感器的测量线双绞一下试试!
steelen 发表于 2022-12-13 15:20
信号地接大地试试
we_happiness 发表于 2022-12-13 13:22
使用LM35吧,最高测量到180摄氏度。
nocturne 发表于 2022-12-13 13:21
I_believe 发表于 2022-12-13 13:15+ b) d: f7 ~! a% U" y; q
温度测量范围多少?温度测量的精度需要多少?
1 }' z# G- u& h% Q
-20度到120度 精度1度: d# U# C1 q5 ?
I_believe 发表于 2022-12-13 13:15
温度测量范围多少?温度测量的精度需要多少?

点评

-20度到120度 精度1度  详情 回复 发表于 2022-12-13 13:21
unfaithful2021 发表于 2022-12-13 13:09
加电容滤波不行吗?电解电容,容量大一些。
398376295 发表于 2022-12-13 12:15
传输线套磁环,其它的话可以对运放VDD  GND 加磁珠,但可能没效果,