正文摘要:

如图单片机IO口输出24K的PWM驱动放大后到MOS管的G极,输出接灯时用于调光,接电机时用于调速,现在问题是同样是100W的功率,接灯时MOS的温升很小,室温22度时MOS管的温度才30度左右,接感性负载如电机时MOS管发温升 ...

回复

we_happiness 发表于 2022-11-24 17:45
抓MOS管的栅级的上升沿,下降沿波形。看是不过过大,尽量缩小。
zzmwfs 发表于 2022-11-24 17:43
这个图看明白了就知道咋做了
# W+ ?" k! R0 K' Z

微信图片_20221124174149.png (107.12 KB, 下载次数: 6)

微信图片_20221124174149.png
duhe3hfu 发表于 2022-11-24 17:05
驱动能力太弱,开关速度太慢吧
bc9jvvs1id 发表于 2022-11-24 16:33
单片机IO口没有驱动能力,我们平时用的时候会在IO口上加上拉电阻,用电源灌电流
Dollche 发表于 2022-11-24 16:24
更换驱动限流电阻,换一个大一点的,MOS管基本不发热。      