| 可以线上交流一下,vx: 17674523435 |
| 一两百兆以下的可能是电源,以上的可以排除是电源的问题。先套磁环或拔线定位呀,研华工控机EMC通常处理的比较好,看下贵司产品机箱接地情况 |
|
点频超了,不是带状,应该可以排除电源 像是某个频率的谐振频率,应是某个功能电路产生 |
|
你的频段100m,200m,400m,600mHZ都有毛尖,毫无疑问,你的内部电路有问题,应该是一个部件,建议你用排除法找到它,再说改进的事情,要不根本就无从下手 |
peerless2021 发表于 2022-11-17 13:14+ _# J2 P2 J( h/ d: y4 M3 L$ L 按照测试结果,低频没超,主要集中100M以上,可能是开关电源谐波分量,还有可能地没做好。。就是不能确定具体是哪种因素& @& C; ?4 h/ T" i& o |
/1
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )
GMT+8, 2025-11-22 22:58 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050