设计的温度检测电路希望大家提点意见

查看数: 340 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-11-8 10:54

正文摘要:

电路的功能是在100摄氏度和200摄氏度之间时二极管不亮,但是在100度以下或者200度以上时二极管点亮.传感器是热电偶,采用的是LM 324构成的信号采集和放大电路然后用LM 139构成的窗口比较器.比较电压是由1n 4734稳压二 ...

回复

zhi_hui_zhou 发表于 2022-11-8 13:41
可以一端接地另端接输出试试看.
tick_tock 发表于 2022-11-8 13:18
输出到LED可能有问题:当低于100的时候。LM139-4的输出微低电平,LM139-1的输出是高电平。两个输出直接连接,可能造成短路。当在100-200的范围内,两个输出都是高电平。当大于200的时候,LM139-1输出低电平,LM139-4输出高电平,又可能造成短路。请再仔细分析一下。
Ele_insect 发表于 2022-11-8 11:19
最后的2个运放输出可以在每个输出放置两个二级管,两个二极管的阳极与led灯的阴极相连;另外最后的两个运放采集信号可以分别加上电阻串联进行