找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知

低功耗分压电阻ADC采样问题

查看数: 811 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-9-19 15:14

正文摘要:

分压电阻用100K和10K,静态电流太大。不想额外加MOS开关,能不能分压电阻换成100M和10M。 9 u' Z3 B" j( |! m" i! z, D % G: x8 x$ h5 V; B8 X8 L: ?4 V) n, R2 S* U

回复

myiccdream 发表于 2023-8-29 09:20
有没有想过,如果像这样加了MOS管。平时的时候。24V就直接灌到你的IO上
bazhonglei 发表于 2023-9-1 16:17
考虑adc在不同采样率下的阻抗,这么大分压电阻,无法准确测量。
% x; W8 G! Z# M% x$ r
asdf193 发表于 2023-8-29 10:26
把PMOS放上面,然后用个NPN管开关MOS管啊,
Symbol 发表于 2023-8-29 10:23
采样这部分的电源和主电源用IO控制开关隔离一下,只有系统工作时才打开,采样这部分就没有静态电流了
Symbol 发表于 2023-8-29 10:20
高阻值容易被外界干扰,比如你用手摸一下,采的值就变化很大了
Ankky 发表于 2023-8-28 17:30
someone 发表于 2022-9-19 16:32* t5 _& ^  W6 A& ~- q7 H! N; }  B
最好的办法就是再加一个PNP管,把接地换成控制24V电源接入。
( y5 f. N- y; G$ W# O
有什么区别么?
someone 发表于 2022-9-19 16:32
最好的办法就是再加一个PNP管,把接地换成控制24V电源接入。

点评

有什么区别么?  详情 回复 发表于 2023-8-28 17:30
li205212021 发表于 2022-9-19 16:09
建议不要太大,太大了分压就会失真,我遇到过,当时用的就是10M和1M