使用了一个5V直流继电器做开关,如图。 / F7 }+ c  }; ]0 @2 j当4、5脚接上220V交流电时,继电器在吸合或断开时会在5V的电源上产生一个短时的上下抖动的干扰Vpp可达10V。如果不接220V交流电,操作继电器 ...

回复

sushouchai@sina 发表于 2022-9-8 17:26
这个10V的干扰有周期性吗?比如50Hz
whatever_ 发表于 2022-9-8 15:07
1.前级更换成光耦5 t  Y( Q( G: g9 P0 [5 y( p
2.继电器上增加灭弧电路  f, C$ V: a5 w+ E! F
3.更换成固态继电器
( m, T, L! q9 k. j) V/ }& I2 z! z4.增加过零检测
purpose_857 发表于 2022-9-8 15:01
可能是示波器被干扰了,是测试问题。
nocturne 发表于 2022-9-8 14:53
这个是EMC问题
" G( n: C8 q/ b/ I不是电路设计问题
qian211111 发表于 2022-9-8 14:47
R21改用1206/600R/3A的磁珠试下。