| 楼主电路并非稳压电路,图中的稳压管为5.6V,标注又说5V已稳压,显然并非并联稳压电路。该电路为过压保护电路,5V电压越高则流过稳压管的电流越大。当5V电压过压到一定程度,68欧电阻上的电压就会高到足以触发可控硅。可控硅触发后,将5V电源对地短路,从而保护了负载。不过,该电路虽然原理上可行,但实际上不应该这么设计,保护门限过高且离散性大,并可能存在严重隐患,故对前级电源有要求。现在的技术条件下,过压保护不会采用这样的设计。 |
|
这过压保护电路太儿戏了 电压比较器加个开关都比这个靠谱 |
| 触发可控硅,过压保护 |