找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知

AD2S1205出现位置跳变的问题

查看数: 309 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-12-23 14:45

正文摘要:

使用AD2s1205采集多摩川旋变TS2640N321E64的位置数据时,范围为0-4096,匀速旋转旋变,0-1023位置信息均匀,然后会突然从1023跳变到3071,此时旋变只是旋转了很小的一个角度,再继续旋转旋变,位置从3072到4096均匀变 ...

回复

cscscwwwrte 发表于 2021-12-23 16:40
数据字的随后各位在SCLK的上升沿移出,并在接下来的15个SCLK时钟脉冲下降沿通过SO引脚有效输出。”说明,时钟极性应选为CPHA=0,CPOL=1
ssduck 发表于 2021-12-23 15:53
AD2S1205上原话:“各数据位在SCLK的下降沿在SO引脚上有效。而MSB在RD的下降沿逐个输出,并在SCLK的第一个下降沿在SO引脚上有效。
关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-23 21:29 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表