找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知

28335的AD采集,前面一段数据出现了跳变,是什么问题?

查看数: 434 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-11-22 11:19

正文摘要:

本帖最后由 xiananUZI 于 2021-11-22 11:20 编辑 $ \) i7 @1 D1 ~1 L9 i 7 X; m' K% r" ]$ [  y( A4 Y' ? 现象:采集的波形为幅度增大,相位不变的正弦波。 ! E! d) D. o5 i+ S" p# z$ P9 m2 ] & ...

回复

CLBuu 发表于 2021-11-22 13:06
ADC16通道采集完成后的中断中,手动将ADC复位,即指向CONV0 并且重置MAX值
faker12 发表于 2021-11-22 13:05
寄存器配置的问题