/ S# \, s6 v7 \3 [% v1 u- F 1 [" s# ~2 q+ f7 v. n6 j9 @8 m. g; g) ]9 \$ W* t6 z8 W 电路上的开关检测电路,外部DI1开路的时候,光耦不发光,DIB1输入mcu高电平;外部DI1合闸接地GND-E的时候,光耦发光 ...

回复

zyl0504 发表于 2019-11-29 09:16
首先感觉R124=22K有点太大了,流过光耦的电流大概只有1ma;你的系统是经过光耦隔离的,所以说外部的扰动电压按道理来说不可能让这个设备死机,原因只有一个,那就是你的电源收到了干扰死机了,所以造成整个系统死机,解决这种实验不过的办法一般就是增加TVS管

点评

好的,加TVS试试。光耦电流小也会有影响吗?  详情 回复 发表于 2019-11-29 14:31

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 EDA365有你更精彩!

查看全部评分

yxy633 发表于 2019-11-29 14:31
zyl0504 发表于 2019-11-29 09:16
9 v; y: d( G8 M, R9 o# H. i首先感觉R124=22K有点太大了,流过光耦的电流大概只有1ma;你的系统是经过光耦隔离的,所以说外部的扰动电 ...

9 k' Q3 Q% R% }2 U/ z+ l好的,加TVS试试。光耦电流小也会有影响吗?
别吵我在思考 发表于 2025-6-13 09:55
为啥检测电路为有问题会让整个设备死机呢?DiB1是接到了很重要的地方吗
6 T6 J4 y. P! V7 r9 @1 G& q: ~- q
五个国王 发表于 2025-6-12 09:17
这个问题问得好,就是楼主加电源怎么加的
旭子今天学习了没 发表于 2025-6-12 08:43
学习学习,我也来看看
1637016282 发表于 2025-2-18 15:07
学习一下!
没有昵称 发表于 2025-2-15 00:46
喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢喜欢
lyliudongyue 发表于 2023-8-31 14:15
学习
6940 发表于 2023-8-29 13:29
666666666666666666666666666666666666
cailiu 发表于 2023-8-25 09:12
这种干扰一般是加共模的,差模也做?
chxj002 发表于 2023-7-17 08:16
xuexi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' g: ?- y% S& z  _$ G; c* O
lizijie99100 发表于 2023-7-12 09:35
一般加共模的吧
steelen 发表于 2020-9-2 08:57
这种干扰一般是加共模的,差模也做?
steelen 发表于 2020-7-29 10:01
才2500v
! v+ x+ V# V2 l$ |9 F8 i找我吧,不过收费咨询哦
8 f2 I" n) J9 Y- U8 l1 ?- ?电力系统用的吧5 I  m  v( X- [2 w4 Q
QQ 5098##356
& T3 F  t6 R# h2 t* j( C把##去掉就行
fushangjin 发表于 2020-3-14 09:44
加屏蔽
广进 发表于 2020-3-14 09:02
LOOK!
anguchou 发表于 2020-1-29 19:50
:):)
关闭