找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知

非隔离的电源电路,通电后电感啸叫

查看数: 1331 | 评论数: 19 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-6-4 14:46

正文摘要:

本帖最后由 flywinder 于 2018-6-5 10:27 编辑 6 \( Y% n6 p& }1 T! J( R9 d; j2 } 参照别人的方案做了一个非隔离的电源电路,通电后电感啸叫  L' N8 w% t/ Q" \7 @# W' u; \' I . i) I; O8 t5 Y( ...

回复

seewolf 发表于 2020-1-15 18:34
1)先看下电感的选型是否合适,是否发生了饱和?2)电感需要选功率电感,常用的是工字电感;3)电感必须要做“含浸处理”,建议找电感定做的问下;4)焊接后的电感等直插器件需要点胶,可以试下704硅胶;
guoqitd 发表于 2018-6-4 16:51
你好!如果后端功率不大不会出现这种情况的(R3能持续承受的最大电流是213mA),RV1是否是压敏电阻,选型是否正确,市电电压不稳定的,有可能导致压敏动作电阻烧毁

点评

压敏电阻选型的确有问题,拆掉后可以用,现在是啸叫声很大  发表于 2018-6-5 10:28
压敏电阻发烫  详情 回复 发表于 2018-6-5 09:47
flywinder 发表于 2018-6-5 09:47
本帖最后由 flywinder 于 2018-6-5 10:29 编辑
  F+ _; }: ]* t5 U$ p7 g9 B
guoqitd 发表于 2018-6-4 16:51
/ y) Y! U6 @4 V6 V你好!如果后端功率不大不会出现这种情况的(R3能持续承受的最大电流是213mA),RV1是否是压敏电阻,选型是 ...

5 z; C9 E: K$ L3 t   
jacky401 发表于 2020-1-15 20:32
看看这个能否解决问题:https://www.eda365.com/thread-218273-1-1.html
seewolf 发表于 2020-1-15 18:36
对了, 我15/16年的时候用ST的VIPer12A做个非隔离电源,产品跑了几年了,还算稳定,你可以试试
paul_ding 发表于 2020-1-13 16:12
不建议用这种电源,出现了啸叫,要么调大电路的工作频率,要么调节电路的反馈回路的灵敏性,要么更换电感试试
jinyujia1234 发表于 2020-1-12 21:12
wwwwqqqaaaa
anguchou 发表于 2020-1-12 21:08
:):):)
topwon 发表于 2020-1-11 17:31
看一下输出负载电流的要求,再对比一下L2的饱和电流值(要大于负载平均电流+电感纹波电流),如果电感输出饱和了,会影响电源芯片的工作。
gly1215216357 发表于 2020-1-11 16:47
电感选的封装不对,你要选工字电感,那种贴片的1mh线径很细的
shangchaojiu 发表于 2018-7-31 16:44
楼主,你的啸叫问题最后解决了吗?我碰到相同的问题 ,求指导
Jujianjun 发表于 2018-6-11 11:32
电源工作异常,比如过流检测发现问题,保护后再恢复工作过程中,电感刚刚好发生了2-20K的震荡频率,人的耳朵对这段频率比较敏感
yhg-cad 发表于 2018-6-6 11:21
电感取值不对
flywinder 发表于 2018-6-5 18:15
amaryllis 发表于 2018-6-4 17:34  v5 b. G0 u) C) y, @
看一下MB6S这颗料是不是封装做反了?
& r$ }# _& k/ u+ p1 a( l2 F2 k
" f; A5 t& ?# i& o7 }' K5 F! l看了两家的产品和你的都不一致,主要是直流输出端正负极不一致

' }( a+ Y  q% ~这个没做反% O9 F8 e" N6 a; S/ Y
cun1986 发表于 2018-6-5 09:00
能炸了R3就是电流过大了,未上电前,测下L/N之间的电阻看看。应该是MB6S的问题