找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知

连接器接地问题

查看数: 882 | 评论数: 12 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-5-24 16:31

正文摘要:

    CN7为LVDS连接器   为什么连接器用一个100K电阻到地  这样有什么用处  请教各位网友    ' G6 m4 L/ H3 [. w9 B

回复

稀饭饭 发表于 2017-5-25 11:26
猜78910,4个为连接器的金属外壳固定脚。电阻和电容用于ESD

点评

是固定脚 为什么不直接接地 而是接100K到地  详情 回复 发表于 2017-5-25 19:40
i265 发表于 2017-6-16 09:09
许小小 发表于 2017-6-1 17:17
2 d2 M, v& H. J* g) O出于防静电干扰考虑

5 \# N) `* n; p3 L. b) O2 z大部分人都说是考虑ESD   能说下具体是什么原理么 4 U0 |/ t0 z- D3 [# Q
许小小 发表于 2017-6-1 17:17
出于防静电干扰考虑

点评

大部分人都说是考虑ESD 能说下具体是什么原理么  详情 回复 发表于 2017-6-16 09:09
czx08 发表于 2017-5-31 11:45
应该是限流吧,让静电之类的通过电阻放电,以太网不也是这样接的吗,外壳与地之间接个1M的大电阻
qqbacon 发表于 2017-5-29 20:53
ESD吸收回路吧
cjz351421568 发表于 2017-5-27 00:00
看不懂666666666
huo_xing 发表于 2017-5-26 17:13
这个要看你的整个系统对于地怎么处理:系统地如果和机壳(屏蔽地)直连,你这里就可以直连;
) Q2 S) ~9 }4 j  J" F! G8 W如果系统地要求和机壳隔离,这里就可以这样处理,比如输入220v交流,一般要求系统地和机壳屏蔽不是直连;
/ Q# z: u: Y+ q8 i+ E: ^. ~3 J) p还有如果需要过认证,104的电容估计会有问题。
戏出东方 发表于 2017-5-26 17:09
ESD考虑
松哥无敌 发表于 2017-5-26 16:09
强烈关注这个问题
qiantan 发表于 2017-5-26 10:31
这个连接器是要接屏么? 这个屏外壳跟电源地直接相连么?
i265 发表于 2017-5-25 19:40
稀饭饭 发表于 2017-5-25 11:26# o% `$ |6 A: M0 F6 J2 R$ G: p5 D
猜78910,4个为连接器的金属外壳固定脚。电阻和电容用于ESD
! u; a5 u+ {2 N/ i1 v: _0 ]; ~. g3 j
是固定脚   为什么不直接接地 而是接100K到地     + B% s& k$ G' t
djadfas 发表于 2017-5-25 10:32
说明78910 不需要接地
关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-28 21:02 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表