正文摘要:

各位大神好:% V% {  P8 y9 v+ B2 Y! e7 o! @      由于以前没仿过加风扇模型,最近有一个新项目需要加风扇,自己设置了一下,仿出来感觉有点问题,想求助一下各位大神,具体问题如 ...

回复

zly8629481 发表于 2016-3-4 10:13
1、电源200W,是指电源的输出能力是200W,还是电源自身的损耗就有200W?8 G1 h( g" w2 _0 y  `
2、蜂窝孔直接用开孔率,网格数量会少很多。, X$ }$ c# {3 r! s  R  n" `# i: `
3、SFP画个长方体代替,用详细结构模型就是作死。
$ e/ C/ o: \" j  m7 |2 \
cool001 发表于 2015-10-22 17:25
流量和静压填反了吧
liuyalian 发表于 2015-10-22 08:41
仿真出来有个风扇一直没有工作,不知道什么原因?
cool001 发表于 2015-10-22 08:30
看你了你的设置,风扇的power ,材质之类的可不设,
菩提老树 发表于 2015-10-17 14:13
在drawing里面可以进行设置的