gazi 发表于 2015-9-5 07:594 u1 k+ q1 w! m" K MCU电源波动不大,复位芯片给的复位信号,而且是在启动过程中,那么复位芯片为什么会复位,测下复位芯片的供电嘛,一般复位芯片在电压跌落到2.xV,就会复位了,根据芯片选型,差距有可能达到1V左右,所以看下你的复位芯片资料,再检查下上电过程中复位芯片电源是否有波动。 |
kevin890505 发表于 2015-9-4 19:15/ C3 d) e: C8 b7 ?" a' z+ ?" K0 e8 V 用示波器试过了 MCU电压波动不大, 复位脚我用的是复位芯片 电机一启动 复位芯片 就给复位信号了 这种情况要怎么解决啊? |
| 根据楼主的描述当电机启动,电容形成一个低阻抗(开关瞬间,负载电容越大,阻抗越低),我的分析是大电流导致整个系统瞬间拉低,把另一个负载12V_B拉低。我建议是把12_A与GND_A之间并一个大电容(提高电源存储电量能力)。并且确保继电器后,M没有电容(提高开关瞬间阻抗)。参考公式:I=c*du。 |
解决了没![]() |
|
mcu复位是因为有干扰,干扰来源,有2处,一是变压器,二是继电器。而且二者在一个通路上,通过MOS的偏置电阻传给了MCU. mcu驱动mos管中间要加隔离的,选一款MOS驱动芯片,或者加光耦隔离,驱动MOS要用PWM |
| 主要还是看复位电路,问题应该出在复位电路上,可以先用RC复位试一下,看看问题到底出在哪里 |
| 把复位IC去掉,用RC替代试试看看。可能你选的复位IC的阈值电压有点高。 |
| 应该是复位芯片选型不对 把复位芯片的复位电压选小点的试试 电压波动是瞬间的 瞬间就让复位芯片复位了 |
| 那就把复位芯片拆掉,搭个rc复位电路看会不会有重启 |
| 可以把继电器改为MOS管,在启动的时候是有干扰,就会出现你说的现象 |
| 用示波器量下各个节点波形 一看就知道了 |
weihuaping118 发表于 2015-9-4 22:152 P. Z- \7 ~& _" R 用示波器试过了 MCU电压波动不大, 复位脚我用的是复位芯片 电机一启动 复位芯片 就给复位信号了 这种情况要怎么解决啊?! m# @8 e* b( ~( Q3 B; [/ ? |
gazi 发表于 2015-9-4 13:38; z6 Z: D" a! D& ^5 z n W$ H 你把给MCU供电电路的输入端电容加大试试,然后用示波器看看电源的掉电情况,* j2 a/ b# V! G! c) N/ Z |