EDA365电子论坛网
标题:
8MIL的线宽 需要多大的过孔
[打印本页]
作者:
eversong
时间:
2013-1-10 10:31
标题:
8MIL的线宽 需要多大的过孔
大家好,请问8MIL的线宽 需要多大的过孔(铜厚1盎司)
. Z' ^ S' ^, F$ y1 s/ j
/ r$ k! {/ ^+ r/ \: E/ _8 \9 V. @2 K
目前我都是用的 VIA20D10 的过孔 即 外径20mil 内径 10mil 的过孔 板厚是1.6mm 我大概算了下过孔的截面积 37mil*64mil*0.025mil(过孔内壁厚度25um)=57.6平方mil
. R+ F9 u7 {5 a5 B3 b
; u y2 r% A3 z8 E, s0 S! o
粗略估计应该是可以满足8mil走线的载流的,大家帮我评估一下,谢谢!!
作者:
lap
时间:
2013-1-10 11:30
本帖最后由 lap 于 2013-1-10 11:34 编辑
8 ~& `( p) ~7 s1 U- o& S
' ?/ l) b, l8 u& @( x
走线宽度与过孔大小没有直接的联系哦。即使走40mil的线打10/20的孔也是可以的。
, f- x$ f9 z& ^ r( A0 q5 p* V* N& I
如果是要知道线宽与过孔载流的关系的话,可以根据IPC软件进行进算。经验值:10/20的孔可以过0.5-1A的电流,就看你的降额程度了。线宽载流,1oZ铜厚1mm线宽表层可走1-2A电流,同样需要看你的降额程度来取值。
作者:
zhengzy
时间:
2013-1-10 13:36
10/20的孔可以过0.5-1A的电流,线宽载流,1oZ铜厚1mm线宽表层可走1-2A电流
5 b& B* a4 {5 e! h
这个是目前通用的设计规范
作者:
eversong
时间:
2013-1-15 13:07
谢谢大家解答
欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/)
Powered by Discuz! X3.2