EDA365电子论坛网

标题: POWER DC 仿真电压为负值 [打印本页]

作者: FFya    时间: 2025-7-11 12:01
标题: POWER DC 仿真电压为负值
本帖最后由 FFya 于 2025-7-11 12:02 编辑 - R# V% u& b4 U: t& v2 F
+ f4 T% s% g- S& |; a4 [
用POWER DC仿真一个小电源的直流压降,叠层、过孔、VRM和SINK都按照常规流程设置了,反复检查设计稿没有短路情况,但是多次仿真结果都显示负压,这是什么情况呢,换一个走线短的电源仿出来也是一样的,不知道问题出现在哪里了,求大神指点一二~~~
9 N) S" `0 j4 {1 i! M0 e* p
! W8 k. l( f* S+ x+ R$ p0 l8 b% F0 J, l2 x! R+ c& v
6 Q1 V8 G' h5 B$ O! g" l5 X
- J* j: m; O4 m" z/ H$ p

作者: maidoujsjs    时间: 2025-7-11 15:14
没设置sense反馈点
作者: FFya    时间: 2025-7-16 10:14
maidoujsjs 发表于 2025-7-11 15:14' g1 H( `' Z9 V* `+ Q7 [% B& G) g4 s8 Z
没设置sense反馈点

: b3 j; B7 q7 U- {后续发现设置了反馈点也没用,换了个电源仿真也是负的,然后新建brd后再仿真也是同样的结果,迷茫中4 [- D; u2 _7 w

作者: heyongqiang    时间: 2025-7-23 14:46
是不是link点正负反了
作者: zhongriqiang    时间: 2025-10-30 19:41
可能铜皮没铺好