标题: Power DC IR Drop 仿真报错 [打印本页] 作者: LSF005 时间: 2025-1-7 16:21 标题: Power DC IR Drop 仿真报错 本帖最后由 LSF005 于 2025-1-7 16:48 编辑 ; x* t7 d+ G* z3 o: | _4 W4 Q2 V" J
: U% N; g" Z9 e2 G/ L
各位前辈,求救,软件版本sigrity 2024版本导入allegro17.2的PCB进行 PowerDC (使用 Single-Board Current-limited IR Drop Analysis )仿真报错:WARNING [Open Net]: Net GND contains two or more disconnected sections, "Split Open Net" in "Net Manager" to check the detail sections,检查了网络和端口都没有问题,实在找不出问题所在,使用Single-Board/Package lR Drop Analysis时进行仿真时是可以正常使用作者: 左岸花不 时间: 2025-1-8 16:18
同问同问。作者: Dc2023061519a 时间: 2025-1-20 13:55
在Net里面尝试一下把GND Split一下,然后勾选你参考的那块GND,重新仿真试试看。