EDA365电子论坛网

标题: 485设计求助 [打印本页]

作者: 13622055914    时间: 2024-3-11 17:00
标题: 485设计求助
关于485通信后端匹配电阻问题3 J; c6 t, Y) H8 I' p
我方产品485通信设计有120R电阻匹配,其他外设没有120R匹配电阻,接三个外设通信没有问题,在接一个外设通信就失败
$ q3 l- t% D+ b1 |' K& `0 y5 p怎么解决这问题,/ j# l% Q  K6 n0 i9 C7 c) z
其他外设不增加匹配电阻的情况下,
8 m* [6 k- _) B2 z) Y: c4 r- h6 d& E) ]$ p/ N8 ~7 j! }. z4 h# ^

作者: myiccdream    时间: 2024-3-12 12:34
仔细的阅读下列的网页,然后上示波器好好的看 总线上的波形! y9 v: J" I- a5 v7 k
https://www.zlg.cn/power/article/detail/id/936.html
作者: Symbol    时间: 2024-3-12 20:41
类似CAN总线? 把120直接换60试试,保证总线是60左右,增加驱动能力
作者: 超級狗    时间: 2024-3-13 08:08
終端電阻Termination Resistor)只有最末端的兩部機台需要放置,業界有一種外掛終端電阻Termination Resistor)的作法,許多系統業者是這樣做的,需要的時候才掛上去。3 Z. i8 I1 Q" L% x/ A: Y" r! |
1 D, |8 F/ \! o
因為佈線時不曉得誰會在末端,只有現場隨機應變了。9 x; P* q( x( n. `$ d- r  y
5 O: ?- {! B; b
Installing 120 Ω termination resistor • DMU801 User Guide • 阅读程序 • 产品文档平台 (vaisala.com)
" c, j+ a# c) G- ]# h6 z/ c
; F6 C3 z# J9 h/ P8 m6 ]
作者: 超級狗    时间: 2024-3-13 08:10
TI AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces, B$ X( `6 a6 ]9 }

$ o; u4 i1 m% s* j# K8 ~
+ }6 A4 d' W. }" F/ r: ]

snla049b.pdf

248.32 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5


作者: 13622055914    时间: 2024-3-13 15:40
超級狗 发表于 2024-3-13 08:10
- e" w3 K( ?) c4 QTI AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces
3 l1 `: R; F9 ?& X& {$ m' E
你这个资料是?
3 S: i3 ~3 _+ _) @. H, A我没有看懂
2 y4 ^# o, k% o6 \! |* _
作者: 超級狗    时间: 2024-3-13 17:58
13622055914 发表于 2024-3-13 15:404 L6 a6 _/ [1 g- I/ N4 R8 b8 |2 \
你这个资料是?
! w& x. S* |4 p) o我没有看懂
: r5 c$ a; K& g- u
RS-485 網路需要注意的事項- ?8 b- @8 l+ s5 e6 h' R, _

作者: 超級狗    时间: 2024-3-13 18:03
根據敝爛公司的經驗,大部分 RS-485 在一對一的情況下,沒有終端電阻Termination Resistor)也能工作。
  u2 @: C' X; t( j$ _% }$ [& N! u% n7 E
但當網路上的裝置越接越多的時候,訊號反射的問題就會越來越嚴重,不正常的機率也會加大。7 _$ v: A( Q4 r" Z1 v4 h
! ], y) @; \4 k" k. v/ E2 ~2 M9 R

作者: 6940    时间: 2024-3-14 14:56
超級狗 发表于 2024-3-13 08:08
4 Z) v8 O; U# n7 {終端電阻(Termination Resistor)只有最末端的兩部機台需要放置,業界有一種外掛終端電阻(Termination Re ...

# N7 X! {* q$ l/ |狗哥,请教一个问题按这个推荐电路来搭配,为什么最后升压不稳定。5 I" X* Z$ G2 Z

企业微信截图_17103992632074.png (68.59 KB, 下载次数: 4)

企业微信截图_17103992632074.png

作者: 官贵平    时间: 2024-3-14 18:36
需要先排除一下其他问题,有可能是上下拉电阻不够,或者对方的RS485芯片供电电压与你的不同,又或者是线束太长了,如果真是匹配电阻的问题可以降速试试。