EDA365电子论坛网

标题: 电源用共模电感,感量越大越好? [打印本页]

作者: 深圳比创达EMC    时间: 2023-9-6 11:59
标题: 电源用共模电感,感量越大越好?
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-9-6 14:48 编辑 - @$ w; A8 u, ^, u
$ _! B6 w. {0 s( p4 x
电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
# E. ^, r5 w' D. A# s3 `
: ]% {" s0 e9 _
比创达整改实例
如图1为某烤箱设备(AC 220V供电)的RE初始测试结果,在72MHz附近超标8dB:

9 I6 t' u$ {8 @+ Q; e& ?) y2 r

6 b: ~- L6 g& O4 h) I
图1 某烤箱产品RE测试(垂直方向)辐射超标
经现场定位分析,此超标频点是源于电源模块,可能是AC输入处的共模滤波不够;经咨询确认,其电源端口的EMI滤波用的共模电感感量只有0.8mH,感量偏小。
更换上我司更大感量的共模电感BWCF12SQL2P253L1A8(感量为25mH)后,72MHz频点附近的噪声明显降低10dB左右,如
图2:

$ S- }4 ]' N; o% O0 o& S
; T" l$ b( m* b# C! F
图2 更换25mH共模电感后有效降低辐射
更换共模电感后辐射有效降低,说明确实是最初电源口的共模滤波电路的插损不足;既然增大感量可有效降低辐射,鉴于余量仍不足3dB,就继续增大共模电感感量,故选用了另一款30mH的共模电感BWCF98U2P303L1A,意想不到的事情发生了,72MHz附近的辐射反而更强了,如图7,余量不增反减;说明共模电感的感量并不是越大越好。
2 e1 B4 L0 A: r# Q* y6 D. k8 J8 O
% L: M8 q. J, D2 `- e
图3 更换30mH共模电感后辐射不降反升
2 z) i$ G' A4 ]) C+ G