现在很多设计都是电地单独设置层,但有些时候,电源比较多,可能要在地层中进行分割,不知道影响在哪?该如果降低影响?{:soso_e113:}
作者:
wisedong
时间:
2012-4-14 09:26
高人呢
作者:
sandyxc
时间:
2012-4-14 12:39
我做过层数量少的板是4层板,都会保证有一层是完整的地平面,(一般是TOP、BOTTOM是走线、第二层是PWR,第三层是GND)。
H7 j5 [, t7 }% v- r l3 a
完整的地平面,可以为信号提供完整的参考平面,如果电地同层,将会使表层的线不好走,或跨分割。
1 p/ }" Q, D q. [
另外电地同层,地可能会受电源噪声的影响,地平面被分割的很小或很远也会导致部分区域地电位有偏差。
% U7 d, _* i; f- b) E, G# d U; N
具体有多大影响,我觉的很难评估,也要看板了对信号质量的要求了。
: L0 L4 Y4 U+ d8 f; g6 e
7 E `# y! e8 |% r) z- ]
新手来的,仅供参考。
作者:
113788067
时间:
2012-4-14 12:56
这个具体问题具体分析,要求不高的板子电源盒GND在一层也是没问题,信号线参考GND和参考电源都是一样的
: P; X9 E L: Z
有个时候电源还比地干净些
; u3 f+ Z& r R4 w7 X
或者有些电路,参考电源会比参考地还好些(主要是靠自己去分析回流路径)
作者:
wisedong
时间:
2012-4-16 13:19
谢谢!
作者:
zqlhit
时间:
2012-4-22 20:06
如果信号穿过两个电源面,那么要加入stich cap.
作者:
ring630
时间:
2012-4-22 21:14
注意关键信号的参考平面是否完整
9 Q/ B* O: v( b. t" t- B& }
没啥其他问题