EDA365电子论坛网

标题: 电源线VIA 数量和距离是按什么原则摆放的 [打印本页]

作者: ieracll    时间: 2008-7-4 13:06
标题: 电源线VIA 数量和距离是按什么原则摆放的
一般大电流的电源线都要铺铜,同时因为要换层还要摆放VIA 。VIA 的数量和距离是按什么原则摆放的呢?
作者: may    时间: 2008-7-4 14:51
A VIA20D10 about through about 0.5A.So you can count the  number of via.7 O8 L) a4 X) }* W+ p
The place of via,pls don't break the shape appear a big hole.
作者: ieracll    时间: 2008-7-4 16:15
地线的VIA呢?; m, O% S3 }! ^- Y
怎么算流过地的电流?
作者: changxk0375    时间: 2008-7-4 17:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ieracll    时间: 2008-7-4 17:24
忽如一夜英文来
作者: navy1234    时间: 2008-7-5 09:54
不准确,应该考虑是全连接还是其他连接,可以和计算线宽一样计算过孔电流