EDA365电子论坛网

标题: 485通讯,IB0505隔离电源,收发不正常。 [打印本页]

作者: 名字好听吗    时间: 2023-3-7 14:18
标题: 485通讯,IB0505隔离电源,收发不正常。
485通讯,IB0505隔离电源,收发不正常。隔离电源的地对正常地有2V电压,供电则可以正常收发。) D  l3 h. N! W6 K- m

作者: Ele_insect    时间: 2023-3-7 15:04
共地则可以正常收发。
作者: CRAZY_argentina    时间: 2023-3-7 15:58
隔离电源没啥用处呀。MAX485芯片不带隔离,必须共地才行。
作者: Maskman    时间: 2023-3-7 16:03
485通信只要2条线。不需要共地
作者: Tomma    时间: 2023-3-8 09:08
把RX-TX也用光耦隔离呢,要不然没必要用隔离电源
作者: 菜鸟001    时间: 2023-3-8 15:18
你增加485隔离收发器采用意义
作者: qingtian66    时间: 2024-4-1 20:17
11111111111111111111
作者: 6940    时间: 2024-4-9 09:07
6666666,RX和TX隔离,最好的办法,就是用隔离光缆