EDA365电子论坛网

标题: 请教电脉冲群干扰测试加载在继电器输出的应对办法 [打印本页]

作者: lrene    时间: 2023-2-24 13:16
标题: 请教电脉冲群干扰测试加载在继电器输出的应对办法
公司一个用于电力的设备需要过电脉冲群干扰测试,干扰加载在继电器输出端,系统死机。后在机壳和电源地上加上好几个1uf/1600v的压敏电容,测试通过。不过不知道亚敏电容是怎么吸收掉干扰的。为什么继电器的输出会影响到CPU上呢?继电器应该是隔离的,那么光藕的输出会不会也会受到这种影响呢,没有实际测试过,恳请高手帮忙分析下,谢过..
% r5 i9 @# M( s) _, z- U
作者: someone    时间: 2023-2-24 14:44
设备端口增加保护器件! u$ U# u) ]- r  o! s/ Z" j" L
在设备的端口增加保护器件。对干扰电压进行限幅,对干扰电流进行泄流,对干扰能量进行旁路等措施。
作者: A_Wait    时间: 2023-2-24 15:07
你的继电器的输出是怎么连接的?
+ C* f9 W+ ^3 j% W# S一端接电源地,一端接信号?
作者: linsange    时间: 2023-9-23 22:32
学习
作者: 大虎狸    时间: 2024-2-29 21:37
我也一样,群脉冲把控制板给干出毛病了,不知道怎么整改




欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) Powered by Discuz! X3.2