EDA365电子论坛网
标题:
请教ADC采样个数与实际采样个数有偏差的问题
[打印本页]
作者:
山水闲人
时间:
2023-2-10 09:33
标题:
请教ADC采样个数与实际采样个数有偏差的问题
关于ADC的问题,采样频率是20K,信号重复频率是0-5KHZ, 这样采集到的样点是2000个,但是实际采集到的是1980个左右,和理论计算差大概20个点,有哪位知道是什么原因,我们用示波器设置20K,采集到的样点数大概差5个,电路里面的放大器,逐个测量,也是差5个左右。我们上位机软件处理,需要2000个点,都是按照理论计算来的,求大神指点。
, O5 t5 Z4 [7 \* |
作者:
limerence
时间:
2023-2-10 10:31
采样频率是20K和信号重复频率是10HZ,没误差?
]0 c: i, h4 H& x- {
作者:
bfhbdghr
时间:
2023-2-10 10:40
ADC接触比较简单一般,复杂的没用过。出来点少了,这么神奇,你算转换周期没,比如你给2010个时钟周期,出来的点是2000个,并不是你给1s的周期波形,1s后出来的数据就是这1s的,肯定会少几个。
9 \5 o# F2 m1 z V5 r3 v3 V( ?7 R% g
作者:
cghndnjd
时间:
2023-2-10 10:49
采样结束的条件是什么?
9 ^3 o. |% O& O2 ^9 L
作者:
nolita
时间:
2023-2-10 10:53
应该是时钟问题,给ad的时钟有问题或者是你程序设定采样时间的时钟有问题,不然这么低的采样速率应该不会出现丢数据的了。
9 U$ q+ g* @+ C% O8 E
作者:
only1
时间:
2023-2-10 10:56
有些ADC前几个周期需要设置。
6 U4 t5 {. A2 _" F/ S
作者:
bazhonglei
时间:
2023-2-15 16:23
能保证采样频率一定准吗,有误差正常吧
欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/)