EDA365电子论坛网

标题: 4层板的电源层, 如果在四周有空白区域,也就是可以不铺电源的地方,是把这部分也... [打印本页]

作者: leetow2006    时间: 2022-12-28 13:20
标题: 4层板的电源层, 如果在四周有空白区域,也就是可以不铺电源的地方,是把这部分也...
4层板的电源层, 如果在四周有空白区域,也就是可以不铺电源的地方,是把这部分也铺电源呢?还是铺地呢?
# e3 e9 q* L7 x5 V0 E
作者: reminisce    时间: 2022-12-28 14:42
同问求答。。。     ) u. ^- ]4 Z+ ^. C+ m0 z

作者: serenade    时间: 2022-12-28 14:52
建议全部铺电源,要么不铺。
0 J, H9 l2 l/ x4 k
作者: limerence    时间: 2022-12-28 14:56
铺地的话,会造成一个闭合线圈,根据安培定律,闭合线圈会产生额外磁场,对高速信号有影响。
) W5 s8 a) G2 c8 _4 X& D7 @* j4 L" y
作者: zdf1234    时间: 2022-12-28 15:02
xuexixuexi
6 Y& L: D; A0 P
作者: 糍粑i    时间: 2022-12-29 09:48
板边可以打一圈板边孔,表层铺地也可以,内层不需要,电源板的话注意安规。
作者: 菲子a    时间: 2023-1-3 17:08
电源层一般要比GND层内缩点