如何防止流经地线的瞬时高压浪涌
[打印本页]
作者:
VIC56
时间:
2022-12-28 10:37
标题:
如何防止流经地线的瞬时高压浪涌
电路板跟一个实验用的高压直流电源共地,高压电源和地之间击穿的时候,电荷正常流经地线释放,但是电涌会导致电路板重启,我在电路板的24V电源输入两端并上了TVS,钳位电压30V,但是仍然会重启。用示波器测量TVS两端的瞬时电压发现并没有被钳在30V以下,而是达到了100V左右的峰值。请问一下这是什么原因呢,这种情况下应该如何防护呢?
6 m1 b" c- l n# H4 k5 E/ |
2 e+ r7 ]9 |8 m2 g5 `5 t: i4 G* A
2 O( l4 J4 q: Q0 ~- O! r
作者:
niubility
时间:
2022-12-28 13:12
做隔离设计,大功率部分用变压器,弱信号用光耦。
作者:
Maskman
时间:
2022-12-28 13:28
加入RC吸收电路试试看。
作者:
jack_are
时间:
2022-12-28 13:53
看了下RC吸收电路多是用在MOS管开关电路里的,直流输入的也有效果
作者:
名字好听吗
时间:
2022-12-28 14:10
隔离设计:还可以使用IGBT,就是会贵一些。