处理EMC干扰问题
请教各位大侠,怎么处理交流接触器的线圈通断电时产生的EMC干扰问题?
2 [: }2 o U) X& v; j0 K5 a, }
作者:
dream123
时间:
2022-11-29 17:05
可以在交流接触器线圈两端并联一电阻和电容串联的阻容吸收回路,电容用耐压的。容值范围在104---473之间,耐压最好高于线圈额定电压的2-3倍,可以试试。
5 E7 B- x4 p* X
这个阻容回路的作用:抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流,再加上电阻的阻尼作用,使高频振荡迅速衰减。
- T! A1 P: u4 ]2 H8 m
作者:
qian211111
时间:
2022-11-29 17:32
时通时断导致电源波动的干扰虽然是干扰,但和电磁干扰不是一回事,电磁干扰首先通过空间耦合而非直接传导耦合,后者是在前者的基础上才会发生,所以应对的方式是不同的,概念不可混淆。