EDA365电子论坛网

标题: 对于模块内部上拉的引脚,为何需要用GPIO驱动三极管来控制而不用单片机GPIO直接控制 [打印本页]

作者: 名字好听吗    时间: 2022-11-22 09:39
标题: 对于模块内部上拉的引脚,为何需要用GPIO驱动三极管来控制而不用单片机GPIO直接控制
对于模块内部上拉的引脚,为何需要用GPIO驱动三极管来控制而不用单片机GPIO直接控制
  S& ]# ]. M4 q6 j
; |) S3 h. E# }* W$ S& z; a8 I7 D最近在使用一个5G通信的模块,其中有一个复位引脚,手册中是这样描述的:3 L5 o; h/ Y/ {3 T& H
RESET#是低电平有效的异步复位信号。当该引脚为低电平时,模块将开始进入复位状态。
+ c6 z0 y7 H% p' Y 1 F9 g9 d; b0 B
拉低RESET#引脚250~600ms可复位模块。可使用NPN三极管、NMOS管驱动电路或按键控制  RESET#引脚。
: n& I: U4 k- x8 q' S8 |2 S
$ A1 q* w7 y$ B7 p8 Y既然引脚内部已经上拉,如果HOST的GPIO配置为开漏输出,是不是就不需要通过三极管/MOS管来控制复位信号,而可以直接控制RESET#引脚了?当需要低电平时,HOST直接输出低电平,Module的RESET#引脚接地,为低电平;当需要高电平时,HOST的GPIO设置为高,表现为高阻态,则Module的RESET引脚通过上拉电阻R1接VCC,为高电平。3 ], i5 u0 w6 v2 _, t) ?' p

作者: big_gun    时间: 2022-11-22 10:53
理论上可以实现功能,现实里也可以将就用,但是长期使用,不建议直接驱动,反向电压会直接烧掉引脚,突然关闭和开启时的电压不确定。
作者: asdf193    时间: 2022-11-22 11:13
电平隔离啊~~~HOST和MODULE用一个电源是可以的呀,就是模块那个VCC要和HOSTGPIO的VCC是一个,再不成那两个共地的电压一样
作者: 架海梁心    时间: 2022-11-22 13:17
是不是因为HOST单片机在上电的瞬间其GPIO引脚的输出电平不确定,有可能是低电平,所以为了防止误触发模块的复位,所以加上了MOS/三极管,只有GPIO为高电平时才能触发模块的复位。个人的一种可能的猜测,不知道对不对
作者: tick_tock    时间: 2022-11-22 13:48
如果Host与Module的供电电源来自一路上,可以串联保护电阻直接连接。
作者: niubility    时间: 2022-11-22 14:01
理论上看是可以的,内部有20K上拉,可以直接驱动,加Mos也可以,让外置MOS去模拟一个开关,目的都是要模块检测到Reset信号,使电路可靠的复位
7 S9 Z- a. }8 a% _! F: |还有一种可能就是实现电平的转换,防止较大的电压灌进I/0