EDA365电子论坛网

标题: EMC测试结果没过 [打印本页]

作者: R_myself    时间: 2022-11-17 10:59
标题: EMC测试结果没过
公司的产品是机箱,EMC测试后只有RE没过,其他几项都过了,图片是RE的测试结果,有几个点超了,求大侠们帮忙看一下该怎么改进。受测设备包括一台公司机箱+研华工控机,我们机箱内的电源是鸿海的开关电源,AC-DC的,一个有5只。
5 b$ K$ ?& V/ h' h+ I

4 j* o, k; N* i, l* O7 r$ k2 p6 H/ i
作者: peerless2021    时间: 2022-11-17 13:14
先找源头:超标的频率是否有规律,和内部的一些频率是否有联系,开关电源频率/晶振/系统时钟? 一般从源头找比较有效。
作者: R_myself    时间: 2022-11-17 13:28
peerless2021 发表于 2022-11-17 13:14
! U4 G8 H; @* @/ B先找源头:超标的频率是否有规律,和内部的一些频率是否有联系,开关电源频率/晶振/系统时钟? 一般从源头找比 ...

' w& \0 Q+ {6 n  a+ J6 u$ Y按照测试结果,低频没超,主要集中100M以上,可能是开关电源谐波分量,还有可能地没做好。。就是不能确定具体是哪种因素3 L2 j" h# N) S0 B3 d/ \7 l7 {

作者: duhe3hfu    时间: 2022-11-17 13:33
你的频段100m,200m,400m,600mHZ都有毛尖,毫无疑问,你的内部电路有问题,应该是一个部件,建议你用排除法找到它,再说改进的事情,要不根本就无从下手
# u0 }" v1 ~* {9 q2 V+ e
作者: elephant_    时间: 2022-11-17 13:40
点频超了,不是带状,应该可以排除电源4 L* s3 E# N5 p
像是某个频率的谐振频率,应是某个功能电路产生
作者: xiaoyanz    时间: 2022-11-17 14:03
一两百兆以下的可能是电源,以上的可以排除是电源的问题。先套磁环或拔线定位呀,研华工控机EMC通常处理的比较好,看下贵司产品机箱接地情况
作者: boykcc    时间: 2022-11-17 15:15
可以线上交流一下,vx: 17674523435




欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) Powered by Discuz! X3.2