EDA365电子论坛网

标题: 485总线接上后 CE超标 [打印本页]

作者: dream123    时间: 2022-11-11 15:49
标题: 485总线接上后 CE超标
我们的一块485接收板需要过EMC的认证,但是实际测试的时候发现,板子单独测RE和CE都是OK的,接上485(A/B/GND)总线后,300K~2M的CE结果被明显抬高,不接GND结果更好。下图左边是不接485的结果,右边是接A/B线的结果。
" i1 N4 D+ `. K& l, J, B) f' J
5 p; Z" F" R" @% C' M, w  n

2 z* e! F9 @$ F0 m在板子的A/B线上已经串了共模电感 WCM-3216-222T (换WCM-3216-102T无明显区别)。
+ v5 C  r% m. M: F$ h试过把A/B线绞起来,或者加磁环,均无明显变化。: l- D9 x  l8 a9 _" l
0 ~2 Z  S0 u+ a1 \% n7 a

作者: qian211111    时间: 2022-11-11 16:49
是不是应该先搞清楚是串口来的还是485收发器来的?也可以换个485收发器模块来验证一下
0 g7 L# Y% l4 M; D! q1 [5 G, i: g
作者: li205212021    时间: 2022-11-11 17:05
这个看频段,应该是差模干扰,串共模没用的,试试串磁珠看
作者: elephant_    时间: 2022-11-11 17:54
主要是电源的问题。查485芯片电源