EDA365电子论坛网
标题:
设计一个两线制的4-20mA采集电路,同时可以供电,请问该如何实现?
[打印本页]
作者:
山水闲人
时间:
2022-11-3 17:27
标题:
设计一个两线制的4-20mA采集电路,同时可以供电,请问该如何实现?
两线制4-20mA信号的采集,信号输入端同时可以提供24V的电压,是否有什么方法可以将电流和电压分离,目前使用仿真软件在原先4-20mA采集电路的输入端加上24V后,4-20mA采集就失效了。
: j+ b! ?# v$ z. _0 r' y" I+ R& G
作者:
zhi_hui_zhou
时间:
2022-11-3 17:33
是要在远距离、复杂的工业现场,把信号采集回来的吗
作者:
mellifluous
时间:
2022-11-3 18:29
方案不对, 市面上很多两线制变送器。
& A' M9 G' v/ o( w: d( q
作者:
hdubsgyd
时间:
2022-11-3 18:36
参考一下变频器的模拟信号输入端线路。
, i( U S9 b2 S: r/ K- M% l. w0 z
作者:
cghndnjd
时间:
2022-11-3 18:40
“是否有什么方法可以将电流和电压分离” 啥意思?你这个24V是要怎么处理还是?
( F" d, W' B. F2 R% `& Z7 {; l6 n
作者:
155351394
时间:
2022-11-3 19:43
:hug::hug::hug:
作者:
Symbol
时间:
2022-11-8 15:57
这个东西是叫“电流环通讯”吧? 网上搜下好像有具体方案
作者:
Symbol
时间:
2022-11-8 15:59
好像跟汽车的DSI3有点像,都是电流信号
作者:
asdf193
时间:
2022-11-10 10:13
两线的4-20MA就是能供电的,信号就是电流信号,4ma对应的是0,那小于4MA就是供电电流了,如果是0那就是线断了~~这是电流信号,不是电压信号,所以不要管电压。