标题: max1978芯片做成的温控模块又击穿了
max1978芯片做成的板子上电一开始有大电流,之后会变小。上电经常大电流下不来,检查发现芯片内部有个类似H桥的结构,接地的nmos管老是击穿。不知道是pid控制还是H桥外围电路的问题,求助万谢5 p+ O7 A" _+ B0 q' j

作者: fuu65iwi    时间: 2022-10-26 13:12
烧mos管可能是电流大,造成电流大的原因要好好查查/ X, }) U5 Z* _0 k" J1 B
MOS管功率不够,还是桥的外围电路不合理$ H( W8 w/ Q! v- L9 f& o
PID控制一般就是设置参数,参数设置不合理会发生很多意外
作者: aid4her    时间: 2022-10-26 13:18
是静电和电源的问题。要严格接地。
作者: hfiwioq    时间: 2022-10-26 13:23
上电过冲和静电干扰既然都会损坏器件,那就加防护吧。
作者: we_happiness    时间: 2022-10-26 13:25
类似的TEC控制芯片我用过。我用的是ADN8834,一段时间也是烧芯片,记得也是对地的NMOS烧毁,后来查明原因是热插拔导致的脉冲电压烧掉的。
作者: 嚼出西哈范    时间: 2022-10-26 19:12
看是不是没设置死区,或者死区时间太短