标题: 请教绝缘耐压问题
IEC标准里绝缘耐压测试要求DC500V,测试1分钟,但工厂生产时电压会提高到120%(600V),测试1秒钟,请教这之间有什么关联?是否有什么标准法规可以做依据?
2 k& Y, [9 B0 b) g; U
作者: li205212021    时间: 2022-10-18 14:55
这个在IEC的标准内都有注明的,500V 1分钟是安规测试的要求.但实际生产时不可能每个时间都达到1分钟,所以安规要求内是允许提高电压等级同时降低测试时间。
$ P/ @! t9 {" A3 d  |, s1 p# {8 j具体不同产品要参照相对应的安规要求去执行!
作者: purpose_857    时间: 2022-10-18 15:07
这个是,设计就不能按照500设计了,应该留有余量,测试留有余量
作者: whatever_    时间: 2022-10-18 15:15
在常规生产中无需每个产品都需要测试,一般在产品定型时测试并出具报告,在正式生产中通过定期抽样抽检即可。7 u, I' X6 v( \& Y1 w* G! ~
产品定型检测属于设计验证,验证通过后由质量保证体系即定期抽样检测保证,至于定期多长时间,抽样比例多少,各个企业根据自己的质量目标自定。