标题: 请教 市电电压检测电路,断开火线后,还能检测到虚电压 约100V 怎么解决? [打印本页]

作者: Ele_insect    时间: 2022-10-18 09:40
标题: 请教 市电电压检测电路,断开火线后,还能检测到虚电压 约100V 怎么解决?

4 I4 g2 h  ?, x6 F& r; I电路图如上。
- b! H( d. R& c' I' J) b& r请教 市电电压检测电路,断开火线后,还能检测到虚电压 约100V 怎么解决?# u- N6 a& P. q/ u4 K  r
( N8 a" Q; R) q8 q- @
看别人也用这个电路检测都没问题(像 数显 电压表,有的还是阻容降压)。是应该程序中处理吗? 请各位老师给点意见。
; H5 }) R& m- |7 `% j, x& S' s/ A$ K

作者: RGB_lamp    时间: 2022-10-18 13:07
你的零线可能带电压。供电线路负载不平衡。
作者: 名字好听吗    时间: 2022-10-18 14:06
检查电路中是否有大的储能元件(电容)造成虚电现象;如果是感应电,整流桥1脚2脚并个电容(或电阻)分流。
作者: Maskman    时间: 2022-10-18 14:35
你换个地方试试,可能是供电线路的原因,或者你测一下零线先!