EDA365电子论坛网
标题: 怎么让220V不是瞬时掉电而是缓慢掉电 [打印本页]
作者: fuu65iwi 时间: 2022-10-9 15:57
标题: 怎么让220V不是瞬时掉电而是缓慢掉电
是这样的,我做了一个小电电路是检测是否有AC220市电的。有电时输出低电平,没电输出高。 我的整套电路只有一路AC220V输入,现在是当AC220V输入断电时,后级的负载也直接没电了,这个高电平信号发不出去,我想想有没有什么办法,能让输入的220V市电断电后,负载的电不会立马掉为0,能让把断电的高电平信号发出去,不用备用电源
/ P$ O, b% C; r8 a& l j5 H# s
# o2 o' R% [( W/ C4 [. r9 H4 c' W: J e9 g
8 H: Q5 C% \1 j# |+ A
作者: dream123 时间: 2022-10-9 16:36
一个零点检测就好了,非常简单低成本
" U9 f) F5 E% E* E
作者: replace 时间: 2022-10-9 17:11
可以用一个二极管给一个大一点的电容充电,220v断电时电容可以延时放电。
作者: qian211111 时间: 2022-10-9 18:23
要看你的负载容量大小选择对应的电容并联在你的实际负载两端,然后链接到继电器线圈,继电器的触点可以输出信号,来输出开关信号或控制信号后续。
作者: xiesonny 时间: 2022-10-9 18:57
个人觉得问题表达不清,1,你的检测板发出的高低信号究竟是发给发出其它地方用的吗?发出信号要维护多久,时间短加电容即可。2,如果发给负载设备用的,由于220是共用的,断电后一切电源都没了,还要高低信号有何用?
作者: aarom 时间: 2022-10-10 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |