24V来自明纬开关电源,尝试在AC电源输入口加磁环,效果不理想。电路板屏蔽,效果蛮好,但是不想采用这样的方式。想在AC入口加EMI滤波器,再在24V开关电源输出地方串共模电感滤波和并电容滤波,之后在LM2576输出地方也加这样的电感和电容滤波。. f: ]2 C4 t1 B$ y

- s$ v9 _+ q- h) b
作者: li205212021    时间: 2022-10-9 14:56
你是辐射超标,又不是传导超标,加磁环可能没用吧。DC-DC的电感考虑过了没?用的什么类型的?
作者: nocturne    时间: 2022-10-9 15:04
这个42M的频率是传导到电源线发射出去的共模干扰,在电缆输入输出端加个共模电感试试,锰锌磁芯的最好。' }: y( T- _/ U- C* G

作者: whatever_    时间: 2022-10-9 15:12
这个电感是Pot型的,属于屏蔽型,还可以试下环形电感。
作者: peerless2021    时间: 2022-10-9 15:20
可以加共模电感
作者: xiaoyanz    时间: 2022-10-9 18:01
问题描述太笼统。电路板屏蔽,效果明显,空间距离及板层都可以考虑下,该板是不是2层板,换成4层板实现等电位试下。
作者: 指尖的流沙    时间: 2022-10-10 07:53
为什么确定48M超标是来自明纬开关电源,你后边不是有很多DC-DC么??