负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器进行控制
[打印本页]
作者:
名字好听吗
时间:
2022-9-29 10:03
标题:
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器进行控制
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作。
$ X* e2 v) v; ]8 l* C
这样的方式,可靠性如何?等于分摊了功率,继电器是串或者是并联的接法
4 U& w0 u. l2 v- h! T6 T0 {
1 v$ x3 F0 `7 Q) ]5 B) c( c; n
作者:
niubility
时间:
2022-9-29 10:29
继电器控制电流太大,断开时触点会粘在一起。所以是不行的。
作者:
jack_are
时间:
2022-9-29 10:57
请问负载发热盘是三相的吗?
8 u& Q; z" I# T+ J8 g- D
如果是三相,又实在没有空间,可以考虑用2个16A继电器,分别控制2个线段。
/ B8 S; D2 c4 w* b: C
这样,即使不同步,但仅仅只是相间突然间平衡和不平衡。
作者:
Dollche
时间:
2022-9-29 14:26
建议找一个合适位置,采用cj040接触器,最可靠,且使用寿命会更长。
作者:
Maskman
时间:
2022-9-29 14:33
不知电压多少?空间大的情况下,用可控硅或者固态继电器岂不更好。
作者:
big_gun
时间:
2022-9-29 14:44
这种方法不可靠,由于两个继电器的接通瞬间不可能同步一致,触点的接触电阻也不绝对相等,因而每个触点承担的电流不均匀,触点发生故障的概率很高。