EDA365电子论坛网
标题:
线性光耦隔离采集电路问题
[打印本页]
作者:
I_believe
时间:
2022-9-27 15:37
标题:
线性光耦隔离采集电路问题
R23和R26的阻值,根据什么计算得出的。R23上要不要并联电容,有什么作用,并多大的电容
# G; v3 j$ L" o9 E5 |/ s: j
我想输入和输出一样,R23和R26的阻值保证一样的情况下,可以取随意的值吗 比如都是100K
0 W8 f0 s. W+ O% E1 d3 w
082753cjqjnvbbggn2zlvz.png
(49.36 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2022-9-27 15:37 上传
6 U! U% J1 k" k- ?, w& G y& h
作者:
duhe3hfu
时间:
2022-9-27 16:28
R26只能用几K的,要保证3-4脚LED的电流,运放3脚的连接看成虚断。R23选择基本合理,100K也无妨。
作者:
we_happiness
时间:
2022-9-27 16:49
R23:根据PA0_ADC1的电压要求来设计,设最高为3.3V。则当光藕在最强输入条件下,设输入出光电流为1mA(这个参数需要你查光藕手册),则R23=3.3V/1mA=3.3K。
! ]" d0 G/ z( g( v
R26:由运放7脚电压,与光藕的光电流(同样要查手册),结合运放3脚的电压要求,计算得到。
作者:
peerless2021
时间:
2022-9-27 18:49
光耦5脚和4脚直接接地,能有输出?运放1脚也不接上拉电阻,运放接的也不对