% b2 Z/ g" i, ^6 S( i0 y# V+ e9 k现在用的是12DC直流电,R1跟R2没有贴,直接导通的,AC220VL接DC12V,AC220V N接的是GND,现在U1左侧是12V,但是右侧没有导通,为啥呀,右侧的C1没有贴,R3贴的100K上拉,目前是不工作的,我把12V接到右侧,用R3做了个上拉,左侧通电后,量IN信号那边,仍然是12V,说明光耦没导通,为什么啊。我设计的初衷是检测前级有没有电,正常有点,光耦右侧导通,IN信号被拉低,左侧无电,IN信号因为有上拉所以是高电平。但是现在实际用直流电测下来不对' K. r! L0 |1 h3 `* t$ M4 \9 Z

; S) O' N5 v+ l9 s  F5 {2 N
作者: Ele_insect    时间: 2022-9-27 13:05
如果有示波器,测量一下右侧的输出波形。可能知道问题所在。
作者: 我眼泪都笑了    时间: 2022-9-27 13:07
直接把光耦换成双向交流输入型光耦,1N4007不要了
作者: 风吹过后    时间: 2022-9-27 13:24
用示波器看看波形,可能有导通的时候,但时间很短,眼睛看不到。
作者: feihangdan    时间: 2022-9-27 14:24
R1和R2不能都短接,必须接个限流电阻,否则会把光耦烧坏
作者: zhi_hui_zhou    时间: 2022-9-27 15:35
没有加R1或R2,光耦可能是坏的。规格书中IF最大只有60mA,最起码要串个200Ω的电阻。
作者: hthjgjkkl    时间: 2022-9-27 15:46
换光耦。。
作者: hthjgjkkl    时间: 2022-9-27 15:47
还有一种可能就是电阻不合适,导致光耦中的二极管不能导通
作者: Symbol    时间: 2022-9-30 15:41
R1和R2的阻值改小一点
作者: feihangdan    时间: 2022-10-9 17:01
R1、R2和R3都太大了,光耦不能工作
作者: 布衣    时间: 2022-10-10 09:02
楼上正解,楼主试试改电阻值。