负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器进行控制
[打印本页]
作者:
replace
时间:
2022-9-23 11:05
标题:
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器进行控制
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作,,这样的方式可靠性如何,等于分摊了功率,,继电器是串或者是并联
" V5 @, I2 {7 v7 ]) |. z$ {- X
作者:
qian211111
时间:
2022-9-23 13:11
继电器是串或者是并联取决于3000W负载的连接方式
3 A6 j4 H: V0 k2 v5 {
再说,为何要用2个继电器呢
作者:
someone
时间:
2022-9-23 13:31
要看什么负载
/ M9 b! }/ o1 p0 Q
还有负载电压问题,比如交流电
7 R# v J4 Q& N/ i, \$ j
200V的负载,电流约16A,
, z* q, v* b! K3 |$ c7 c
380V的需要10A
作者:
li205212021
时间:
2022-9-23 13:36
看你怎么定义可靠性,可靠地开--并联,可靠地关--串联。如果担心继电器电流不够,应该考虑多个触点并联或更大电流的继电器,多个继电器并联并不能保证继电器同时吸合。
作者:
nocturne
时间:
2022-9-23 13:41
用继电器并联控制负载,触点的极限载流能力依然必须满足负载的峰值电流,并联并不能降低对触点极限载流参数的要求,可见这么做并无多少实际意义。
作者:
lockyjay2mm
时间:
2022-9-23 14:41
继电器并联就得了
作者:
155351394
时间:
2022-9-23 19:13
:hug::hug::hug: