EDA365电子论坛网

标题: 低功耗分压电阻ADC采样问题 [打印本页]

作者: nocturne    时间: 2022-9-19 15:14
标题: 低功耗分压电阻ADC采样问题
分压电阻用100K和10K,静态电流太大。不想额外加MOS开关,能不能分压电阻换成100M和10M。
, ?" \2 h0 u7 L/ B
- M# {) [& V) k# E

8 Z- ?* K( C1 ]- T0 i
作者: li205212021    时间: 2022-9-19 16:09
建议不要太大,太大了分压就会失真,我遇到过,当时用的就是10M和1M
作者: someone    时间: 2022-9-19 16:32
最好的办法就是再加一个PNP管,把接地换成控制24V电源接入。
作者: Ankky    时间: 2023-8-28 17:30
someone 发表于 2022-9-19 16:32
: g; V$ ^; ?' ^, K2 K1 l+ C最好的办法就是再加一个PNP管,把接地换成控制24V电源接入。

. {9 T( z5 a! a' E3 p; B有什么区别么?
作者: myiccdream    时间: 2023-8-29 09:20
有没有想过,如果像这样加了MOS管。平时的时候。24V就直接灌到你的IO上
作者: Symbol    时间: 2023-8-29 10:20
高阻值容易被外界干扰,比如你用手摸一下,采的值就变化很大了
作者: Symbol    时间: 2023-8-29 10:23
采样这部分的电源和主电源用IO控制开关隔离一下,只有系统工作时才打开,采样这部分就没有静态电流了
作者: asdf193    时间: 2023-8-29 10:26
把PMOS放上面,然后用个NPN管开关MOS管啊,
作者: bazhonglei    时间: 2023-9-1 16:17
考虑adc在不同采样率下的阻抗,这么大分压电阻,无法准确测量。