EDA365电子论坛网
标题:
600V电压输出采样
[打印本页]
作者:
monikaka
时间:
2022-5-26 09:22
标题:
600V电压输出采样
最近在做一个项目,直流输出有600V,输出与控制板完全隔离,现在我想通过电阻分压的方式对其进行采样。分别对输出+和输出-作分压采样。但是因为输出地相对板子地是悬浮的,所以分压电路设计上难把握。请问板上大声有没有有经验的或有想法的不吝赐教。另外问一下有没有用过隔离式直流电压采样器件的吗?
# `7 ] R; C; Q
作者:
limerence
时间:
2022-5-26 10:51
对于电压采样,当然也包括对浪涌的采样,否则如何使电压稳定?至于采样,没有比电阻更线性的元器件了,这里根本不需要什么”抗浪涌电阻“,对电阻的要求也没必要去选择高精度电阻,把可调电阻设计进去就可以达到高精度稳压了。所以,电阻分压采样是最佳选择,再配以线性光耦完全可以做到隔离。
) B! d6 q& V3 I( p) L/ j
作者:
bfhbdghr
时间:
2022-5-26 11:00
楼主可以找找“线性模拟量光耦”,网上有很多模拟量隔离测量电路,都可以参考。
3 ]7 A5 _5 L# b4 m
作者:
cghndnjd
时间:
2022-5-26 11:07
直接用电阻分压。
H' S$ z9 P0 b$ H( D' ]) {2 ~- l6 [
作者:
nolita
时间:
2022-5-26 11:12
浪涌的问题可以看看TVS管,并在电阻两端,或者用压敏电阻。
) @8 f* Q( b. Q9 s' P
作者:
lockyjay2mm
时间:
2022-5-26 11:18
线性光耦是一种方案,但是精度不高,还有就是隔离运放,纳芯微好像有。还有一种就是AD在高压侧,然后AD通信脚数字隔离,这样就是成本高