EDA365电子论坛网
标题:
两个地连接在一起了,是否存在EMI问题?
[打印本页]
作者:
tracksun
时间:
2022-5-20 09:12
标题:
两个地连接在一起了,是否存在EMI问题?
PCB设计中有两个参考地:一个是数字信号地GND,另一个是隔离电源的0V(PGND),PGND与GND之间有预留一颗Y1安规电容和一颗220R 2A磁珠(未连接),同时端口中有防雷放电设计,放电地与PGND连接,PGND与PCB螺孔连为一体。初步想法是考虑放电时能直接通过螺孔->电源地(或机壳防雷接地)实现防雷泄放。
; U/ B6 w0 w6 A1 j' e/ ~, O# ~0 h
问题来了:安装时发现电源模块12V输出的GND端也通过螺孔连接到金属外壳了,这样就形成GND与PGND通过金属外壳直接连通在一起了。经测试电源运行正常,各项功能均正常。
7 n( q, k5 N8 {. u/ K6 I
请问:这们会产生EMI问题吗?应该如何改善?
* X6 z3 q! f1 ` V& W+ I; N. }: A
作者:
tracksun
时间:
2022-5-21 15:27
为什么没有大佬解释下?
作者:
指尖的流沙
时间:
2022-5-25 17:05
AC-DC里面很多都是这么设计的,初级的大地连接GND,然后至于所说的EMI问题,是需要实测的,有时候接地点多不一定EMI就会好