电路是这样的:单片机
中断引脚接开关
一端 - 开关另一端接GND。
从中断引脚到开关的线长,大约2、3米,从开关到GND,也是大约2、3米,中断经常出现失误。
有什么解决办法?
- [5 |& O9 a9 j* Y; g! P
作者:
messed
时间:
2021-11-2 10:53
线太长,信号损失减弱外部中断信号。
6 _4 ]8 ]5 Y" _/ {/ P. a
作者:
nolita
时间:
2021-11-2 10:57
没必要这么长,信号容易散失
2 h5 T8 y3 y4 q: o1 B
作者:
only1
时间:
2021-11-2 10:58
使用绞合线,最好使用屏蔽线试试看。
( f0 B9 N0 ~# b- r k
作者:
jiangshizp
时间:
2021-11-2 10:59
加隔离,把信号加强
作者:
红叶又又
时间:
2021-11-2 11:15
上拉,加电容滤波
作者:
canatto
时间:
2021-11-2 21:42
减小上拉电阻的阻值,按10 - 20mA电流计算。