EDA365电子论坛网

标题: 单片机中断引脚引线过长,经常出现失误 [打印本页]

作者: limerence    时间: 2021-11-2 09:43
标题: 单片机中断引脚引线过长,经常出现失误
电路是这样的:单片机中断引脚接开关一端 - 开关另一端接GND。从中断引脚到开关的线长,大约2、3米,从开关到GND,也是大约2、3米,中断经常出现失误。有什么解决办法?- [5 |& O9 a9 j* Y; g! P

作者: messed    时间: 2021-11-2 10:53
线太长,信号损失减弱外部中断信号。6 _4 ]8 ]5 Y" _/ {/ P. a

作者: nolita    时间: 2021-11-2 10:57
没必要这么长,信号容易散失
2 h5 T8 y3 y4 q: o1 B
作者: only1    时间: 2021-11-2 10:58
使用绞合线,最好使用屏蔽线试试看。
( f0 B9 N0 ~# b- r  k
作者: jiangshizp    时间: 2021-11-2 10:59
加隔离,把信号加强
作者: 红叶又又    时间: 2021-11-2 11:15
上拉,加电容滤波
作者: canatto    时间: 2021-11-2 21:42
减小上拉电阻的阻值,按10 - 20mA电流计算。