标题: 电源阻抗过大 [打印本页]

作者: 风信子—yiyi    时间: 2011-5-19 23:18
标题: 电源阻抗过大
电路版的器件焊好后,测得3V3电源与地间的电阻达到12K,结果电路热得厉害。其他有关3.3V电源的阻抗说,就指示灯这一路的总电阻不会超过2K,无论与其他支路的电阻如何并,怎么会得到12K这么大的阻抗呢?
作者: jacklee_47pn    时间: 2011-5-20 20:54
不清楚您的電路板有什麼功能,發熱的又是什麼器件,但是先從發熱的器件開始檢查原理圖有無畫錯(跟規格書上有無不一樣),然後 LAYOUT 有建立封裝有沒有錯誤,器件焊接方向是否正確,然後供給電源,然後檢查發熱的地方電壓有無偏高或是偏低。4 r- R- m$ X' @: ^7 C

" s1 Q- u: s/ j! t+ \用電表去量電源的阻抗,只能僅供參考,因為有些 IC 是供給上電源後,經過一些時間的變化,有些 PIN 會變化(例如 GPIO PIN,剛好不小心都設定成錯誤成輸出,一個高電壓,一個低電壓,或是他是個 PMU IC (電源管理單元) ,他的電壓是可以調整的.......因素太多了),都有可能造成發熱。' f* {4 U2 @$ v' c0 M

3 Q+ P; h6 b7 Z; D& i: P( y( W+ T如果可以發個發熱地方的原理圖,請大家幫忙分析。3 n6 ^- U6 h: B  r2 y: F7 [" k
. e" t- J8 ~+ ~3 z; R) {

作者: qiangqssong    时间: 2011-8-22 16:28
嗯,这个得好好分析分析!!