EDA365电子论坛网
标题:
运放失调问题OP07C
[打印本页]
作者:
qunqunqn
时间:
2021-5-8 16:18
标题:
运放失调问题OP07C
调试一个电流互感器放大电路,采用推荐的OP07C 运放,按图上的接线,发现无论2 3脚输入电压怎么变化 6脚基本不变 ,电压一直处于4.6V 状态。
5 M; h2 ?7 t. | E
已经尝试过的方案
[) q& Q0 G3 K$ ]
1 检查接线无误
9 Y1 s- D% W3 b0 y
2 更换其他型号的运放,放大目的可以实现
& W- [5 |# C0 G/ a
3 将OP07C其他脚悬空 。2 3脚接1K电阻,测试6脚输出为2V
0 M/ v9 X! J% X2 r7 R G) l
: Y6 _# j0 b4 v X/ F y \
问题1 OP07C 出了名的低失调运放,为什么 按3 去测试 有这么严重的失调现象
/ B7 N, m3 U% E5 h3 S5 p: d+ I
2 为什么输入和输出没有放大关系了,输入信号悬空和输入信号饱和 输出均无反应
9 C' y2 n8 e8 S; P
原理图.jpg
(42.01 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2021-5-8 16:13 上传
原理图
作者:
SsaaM7
时间:
2021-5-8 18:23
OP07系列的运放精度高,仿真理论不应该出现这种问题的哦
作者:
saladrf
时间:
2021-5-9 09:15
本帖最后由 saladrf 于 2021-5-9 09:21 编辑
# {" G1 K/ f/ u1 P
* @; A; K8 C$ @4 Q( v' J
总觉得这个电路有问题。楼主这电路从哪里抄来的?
9 v4 C% {# r6 L* s
OP07内部电路中,输入级是NPN三极管,意味着2、3脚的静态直流电压至少大于0.7V,运放才能处于正常负反馈放大状态。
* q/ O" ?/ l. a8 J
所以楼主这个电路使运放可能处于削顶或透底状态中,——输出电压要么处于上轨(接近5V)、要么处于下轨(接近0V)。
- M/ p$ l5 N# ]' ~- n2 k$ s
整改方案:
$ @: h4 q, L" }% h k3 {! B8 |0 a$ W
1、采用+/-5V的双电源供电。那么2、3脚的静态直流电压肯定可以远大于负电源,运放才能处于正常负反馈放大状态。
' n# H5 i) ]) @
2、采用有源的精密整流电路,以消除无源桥式整流电路的导通电压不为零带来的误差。
) w1 \2 T, k n V3 R7 w
) f9 ~6 |! u( n ]$ d9 S
作者:
zgx73
时间:
2021-5-10 15:17
从电路看,有两个疑点:
0 D1 x2 r1 G; P, M1 [0 U' K
1、属于深度反馈电路,增益达到30,0.15v的输入将导致输出饱和。
3 K ~6 h8 R# O3 k6 f: Z3 a
2、正极输入,接入那么大的电容目的(1000uf),电容有储能作用,容易引起电路不按照预想的目标工作。
欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/)