EDA365电子论坛网

标题: RS485通信自收发电路的问题 [打印本页]

作者: duck    时间: 2021-4-9 13:38
标题: RS485通信自收发电路的问题
如图1,是看到一款485自收发电路。图2是485芯片的PIN定义
3 ?3 z0 Z& G' a在发送数据过程中( d! Z8 w& ?$ {. n* s
当TXD发送0时,三极管不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把DI上的电平反应到AB引脚上输出,因为DI已经接地,所以AB引脚会传输0,这个好理解
) j1 p: N6 e4 }& \但是,当TXD发送1时,三极管导通,RE接低电平,进入接收模式,485芯片的AB引脚进入高阻状态,则AB传输的是1,
- k* W8 W8 J+ Z- j此时为什么AB进入了高阻态模式呢?, n) a) D% I1 N/ k+ c
而且TXD发送1时,进入了接受模式,为什么还在发送数据呢?
. Z/ P# P/ V. R0 ~
" M1 L/ |8 u! I/ A

' c, S8 n: o4 @( H/ @1 h
作者: keep    时间: 2021-4-9 14:27
接收分析:默认没有数据时,TXD为高电平,此时Q22非门输出低电平,因为RE为低电平使能而DE为高电平使能,此时收驱动器工作收数据有效,而发驱动器为高阻态,此时SP3494为接收态。 发送分析:发送数据1时,TX为高电平时,Q22输出低电平,因为RE为低电平使能DE为高电平使能,此时收发器处于接收状态,发驱动器为高阻态,也就是发送端与A\B断开了,此时A\B之间的电压就取决于A\B的上下拉电阻了,A为高电平、B为低电平,RS485信号是逻辑1;发送数据0时,TX为低电平,Q22输出高电平,DE为高电平,发驱动器使能,此时正好DI是接地的,也就是低电平,驱动器也就会驱动输出B为1,A为0,RS485信号是逻辑0。 根据发送分析的状态可以看到,此电路只适用于“半双工”,如果是全双工,就不行了,因为TX为1时,Q22输出低电平,RE接收使能,此时从机如果回复数据,就会出现逻辑错误。
作者: grand    时间: 2021-4-9 16:41
发送数据0时,TX为低电平,Q22输出高电平,DE为高电平,发驱动器使能,此时正好DI是接地的,也就是低电平,驱动器也就会驱动输出B为1,A为0,RS485信号是逻辑0。 根据发送分析的状态可以看到,此电路只适用于“半双工”,如果是全双工,就不行了,因为TX为1时,Q22输出低电平,RE接收使能,此时从机如果回复数据,就会出现逻辑错误。
作者: SIN2020    时间: 2021-4-9 16:43
keep 发表于 2021-4-9 14:27- R  l; |' [, m
接收分析:默认没有数据时,TXD为高电平,此时Q22非门输出低电平,因为RE为低电平使能而DE为高电平使能,此 ...

5 Y$ C, i0 J1 h6 ^7 a0 V& x回答的太好了,赞一个。
3 C- P& f' V$ F3 o
作者: granvile    时间: 2021-4-10 09:07
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:




欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) Powered by Discuz! X3.2