EDA365电子论坛网

标题: 模拟信号的输入保护 [打印本页]

作者: 苦尽甘来    时间: 2021-4-1 21:07
标题: 模拟信号的输入保护
模拟信号输入采用TVS保护,TVS接外壳大地好?还是接PCB系统地好?& E- A) s$ a4 U

作者: topwon    时间: 2021-4-2 14:54
个人觉得,从静电电荷的泄放角度来考虑,TVS能接PE大地的应该尽量接PE大地,这样可以避免泄放过程中流经敏感器件造成损伤。同理, PE大地与系统信号地之间,也常常会用并联的阻容来隔开(大阻值电阻提供系统信号地上所累积电荷缓慢泄放的通道以解决ESD问题,小容值高压电容提供高频噪声的泄放通道以解决EMI问题)
作者: 理论的    时间: 2021-4-2 16:24
千万不能让不该进来的信号溜进来。无法避免的信号让它从地快点走掉。最好是GND通过高压瓷片电容和TVS一起接大地(设备外壳接大地,电路板留出若干个点接设备外壳,比如螺丝孔),让干扰信号最终从GND流到大地上。
作者: asdf193    时间: 2021-4-4 20:50
一般是接到大地上,然后系统地也和大地接一块,但是有的系统地和大地不接一块,快捷大地的干扰引到系统地上,如果有金属外壳,全屏蔽的外壳,那可以多用几个电阻或者磁珠把系统地和大地接一块,电容也成。
作者: wxwxw    时间: 2021-4-5 15:06
TVS接外壳大地好
作者: 会飞的狼    时间: 2021-4-6 09:03
TVS接外壳大地, 把系统地和机壳地,通过1M欧姆电阻和一个高压电容接在一起
作者: 理论的    时间: 2021-4-6 16:29
一般都会在PGND与GND之间加一个1000pF的电容
2 e" x- c( z2 N

作者: red0518    时间: 2021-4-8 18:49
6 p: S$ J! \5 s3 L* l& }) F; R
TVS能接外殼大地優先